| Protection pour groupe électrogène | |
|
+5Daddy54 migoo dominique62 pipodiato Supergillou81 9 participants |
Auteur | Message |
---|
Supergillou81
Nombre de messages : 366 Age : 60 Localisation : Saïx, Tarn 81 Date d'inscription : 09/11/2010
| Sujet: Protection pour groupe électrogène Lun 02 Fév 2015, 21:50 | |
| Bonsoir à tous Je m'adresse surtout aux électriciens du forum; J'ai acheté un groupe électrogène chez Brico Pipo en solde ( éh oui...) Un truc chinois avec une génératrice de 2500 w pour 89 euros. Pas de quoi se ruiner, surtout que je n'en n'ai pas l'utilité pour l'instant mais on sait jamais...pour le prix cela ne gâte ps d'avoir un groupe capable de me dépanner pendant quelques heures. J'avais déjà eu un semblable groupe que le fiston m'a gentiment grillé... . Il s'est trompé en faisant sa rallonge, si bien qu'il avait branché la terre sur une phase ou neutre. Bref la gégène ne sortait plus rien. La réparation valant le prix du groupe , celui-ci avait fini par être vendu sur lbc pour le moteur pour un prix modique. Je ne voudrais pas que la même bêtise se reproduise alors je me tourne vers vous afin de savoir comment je pourrais brancher un disjoncteur ou autre appareil capable de protéger ce groupe des éventuels mauvais branchements. Un boitier qui resterai à demeure sur lequel on viendrai se brancher pour alimenter ce que l'on veut alimenter avec ce groupe. Je pensais à un Vigi de 30 Ma mais je ne sais pas comment le brancher et je ne sais pas vraiment si c'est cela qu'il faut. Merci de vos réponses. | |
|
| |
pipodiato
Nombre de messages : 720 Age : 70 Localisation : belgique Date d'inscription : 31/08/2010
| Sujet: Re: Protection pour groupe électrogène Lun 02 Fév 2015, 22:20 | |
| Difficile a dire . j'ai vu des groupes électrogènes chinois qui délivraient plus de KW que ceux absorbés par le moteur . | |
|
| |
dominique62
Nombre de messages : 1351 Age : 58 Localisation : pas de calais 62 Date d'inscription : 06/07/2009
| Sujet: Re: Protection pour groupe électrogène Mar 03 Fév 2015, 20:26 | |
| bonsoir a tous bonsoir Supergillou81 pourrais tu me mettre un photo de la plaque signalétique et une des prises avec le capot ouvert a pluche domi | |
|
| |
migoo
Nombre de messages : 1691 Age : 53 Localisation : ardeche Date d'inscription : 12/07/2013
| Sujet: Re: Protection pour groupe électrogène Mar 03 Fév 2015, 20:47 | |
| bonsoir supergillou a priorit ça ne pose pas de problémmes de poser un disjoncteur trente milli tu le branche avant les prises et c'est régléle tout c'est de voir si tu as la place de le poser A+ | |
|
| |
Daddy54
Nombre de messages : 194 Age : 53 Localisation : Lorraine Date d'inscription : 18/11/2009
| Sujet: Re: Protection pour groupe électrogène Mar 03 Fév 2015, 22:27 | |
| Bonsoir à tous le 30mA ne protegera pas ton groupe des courts jus,il protege les personnes.Tu peux mettre un vigi 30mA combiné à un thermique de 10A(si ton groupe sort 2500w) avec une courbe B. Par contre pour que le 30mA soit efficace il faut mettre le neutre à la terre en amont du disjoncteur. Bonne soiree David | |
|
| |
Supergillou81
Nombre de messages : 366 Age : 60 Localisation : Saïx, Tarn 81 Date d'inscription : 09/11/2010
| Sujet: Re: Protection pour groupe électrogène Mar 03 Fév 2015, 23:29 | |
| Hello
Oulà, oulà , vous me parlez chinois avec vos disjoncteurs avant , après , thermique, courbe B... je n'y pompe absolument rien.
Je vous fais des photos dès demain des prises, de la plaque, bref de tout ce que je trouve.
Pour placer cette protection, je trouverai bien un peu de place à l'intérieur du cadre du moteur pour y mettre un boitier avec un disjoncteur.
Demain les photos.
Merci encore de vos réponse et de vous tracasser de mon souci. | |
|
| |
moustache 89
Nombre de messages : 236 Age : 70 Localisation : Mezilles 89 Date d'inscription : 05/02/2011
| Sujet: Re: Protection pour groupe électrogène Mer 04 Fév 2015, 17:57 | |
| Bonjour a tous!
je ne vois pas pourquoi tu veux mettre un dijoncteur,y en a deja un dessus
entre tes deux prises et le voltmetre ; en plus ton groupe n'est pas a la terre (2 roues en plastique,et a l'avant deux patins en catchouc):mets un cable avec un piquet de terre, que tu plante avant service
un groupe va griller souvent par des surcharge,ou de l'humidité dans le bobinage(ça m'est arriver sur le mien en 99 apres la tempete) je l'avais prete, rendu grillé:
claude | |
|
| |
Supergillou81
Nombre de messages : 366 Age : 60 Localisation : Saïx, Tarn 81 Date d'inscription : 09/11/2010
| Sujet: Re: Protection pour groupe électrogène Mer 04 Fév 2015, 19:36 | |
| Hello - moustache 89 a écrit:
- Bonjour a tous!
je ne vois pas pourquoi tu veux mettre un dijoncteur,y en a deja un dessus
entre tes deux prises et le voltmetre ; en plus ton groupe n'est pas a la terre (2 roues en plastique,et a l'avant deux patins en caoutchouc):mets un cable avec un piquet de terre, que tu plante avant service
claude Justement pour éviter qu'on me le rende grillé dû à un mauvais branchement. Entre les prises et le voltmètre ce n'est à mon avis qu'un inter qui coupe la fourniture du courant au prise. | |
|
| |
migoo
Nombre de messages : 1691 Age : 53 Localisation : ardeche Date d'inscription : 12/07/2013
| Sujet: Re: Protection pour groupe électrogène Mer 04 Fév 2015, 20:28 | |
| salut non ce n'est pas un interrupteur en général c'est un disjoncteur thermique cependant vue la provenance de l'appareil tu as raison de vouloir mettre une sécuritée de coupure fiable A+ | |
|
| |
pépé mais
Nombre de messages : 847 Age : 62 Localisation : BROUSSE 81 Date d'inscription : 06/01/2011
| Sujet: Re: Protection pour groupe électrogène Mer 04 Fév 2015, 20:35 | |
| Bonsoir a tous Bonsoir gilles Pas de problème, tu trouves un disjoncteur différentiel 10 ampères; 30 milli ampères en courbe B (tu vas pas le trouver là où tu as trouvé le groupe) et quand tu a ça, je viens te le brancher ! Tout est dit Bonne soirée a tous | |
|
| |
Supergillou81
Nombre de messages : 366 Age : 60 Localisation : Saïx, Tarn 81 Date d'inscription : 09/11/2010
| Sujet: Re: Protection pour groupe électrogène Mer 04 Fév 2015, 20:56 | |
| Bonsoir Voici la photo de la plaque de l'engin. | |
|
| |
Supergillou81
Nombre de messages : 366 Age : 60 Localisation : Saïx, Tarn 81 Date d'inscription : 09/11/2010
| Sujet: Re: Protection pour groupe électrogène Mer 04 Fév 2015, 21:03 | |
| Re, Merci Daniel pour ta proposition que je saisi au vol.... Est-ce cela qu'il faut ?: http://www.bricodepot.fr/castres/disjoncteur-automatique-dclic-3ka/prod39635/ | |
|
| |
Daddy54
Nombre de messages : 194 Age : 53 Localisation : Lorraine Date d'inscription : 18/11/2009
| Sujet: Re: Protection pour groupe électrogène Mer 04 Fév 2015, 22:52 | |
| Bonsoir Avec ce disjoncteur thermique ton groupe sera proteger des courts jus,la courbe b est recommandée car il est fait pour des rallonges ,un peu de lecture http://www.leforum-pointp.fr/spip/IMG/SPIPCMD/pdf/installation_groupes_electrogenes_protection_contre_risques_electriques.pdf
Si le neutre est à la terre le piquet de terre ne sert à rien(et un 30mA bien entendu) Gilles,le disjoncteur thermique(courbe B C ou D)protege le materiel et les differentiels (10 ou 30 ma) protegent les personnes. Bonne nuit David | |
|
| |
Invité Invité
| Sujet: Protection pour groupe électrogène Jeu 05 Fév 2015, 17:59 | |
| bonsoir a tous faut il un fil a la terre sur un groupe a roue ? il y a une terre sur le châssis mais avec les pneus dutch |
|
| |
pépé mais
Nombre de messages : 847 Age : 62 Localisation : BROUSSE 81 Date d'inscription : 06/01/2011
| Sujet: Re: Protection pour groupe électrogène Jeu 05 Fév 2015, 19:12 | |
| Bonsoir a tous Bon comme je vois qu'il se dit de tout sur les groupes, j'y vais de la mienne sauf que, en tant que "contrôleur des travaux finis" (gilles connait mon métier), je sais un peu de quoi je parle 1° la partie différentiel, protège les personnes et sur une prise il faut une protection haute sensibilité 30mA (NF C 15100) depuis 1988 sur toutes les installations neuves 2° la protection contre les surcharges doit être assurée pour les canalisations (toujours la NF C15100) Pour du 2.5 mm² 16A par fusibles ou 20A par disjoncteur. Une prise devant être alimentée en 2.5 mm² Voila pour la partie réglementation Mais ici, il est question d'une source autonome et là, la donne est plus longue, il faut aussi protéger le générateur Le groupe de Gilles sort 11 A en 230V et a 99% des cas un groupe électrogène est câblé en régime de neutre TN. C'est a dire que le neutre de la géné est relié a la carcasse du groupe (la masse). il faut établir en sortie (sur les prises d'utilisation) un régime TNS (section des conducteurs inférieure a 10mm²) donc différentiel obligatoire et haute sensibilité Le groupe fait 2.5 KW le réseau EdF fait plusieurs GW, en cas de court circuit, le moteur thermique "se met a genoux" et donc le courant de court circuit sera de 500 a 800 A ce qui impose pour la partie "magnétique" du disjoncteur une courbe B, si non la géné va cramer avant que le disjoncteur s'en aperçoive, ce qui a dut ce passer sur l'ancien groupe Donc pour protéger Gilles et son groupe, il lui faut un disjoncteur différentiel bipolaire 10 Ampères, 30 milliampères courbe B. Désolé Gilles tes disjoncteurs ne vont pas. Et celui qu'il te faut ne se trouves pas chez brico machin et en plus, il faut qu'il relie la carcasse du groupe a la terre par un fil électrique et un piquet qu'il devra planter a chaque fois( il aurais pu éviter la mise a la terre s'il n'y avait eu qu'une seule prise de sortie) Bon voila, Gilles , je "t’achèves" en MP Bonne soirée a tous | |
|
| |
Invité Invité
| Sujet: Protection pour groupe électrogène Jeu 05 Fév 2015, 19:38 | |
| bonsoir pépé maïs merci pour ton explication de pro bonne soirée dutch |
|
| |
Daddy54
Nombre de messages : 194 Age : 53 Localisation : Lorraine Date d'inscription : 18/11/2009
| Sujet: Re: Protection pour groupe électrogène Sam 07 Fév 2015, 10:12 | |
| Bonjour à tous si le groupe est posé sur une dalle en béton,on fait comment avec le piquet de terre? Bonne journée David | |
|
| |
pépé mais
Nombre de messages : 847 Age : 62 Localisation : BROUSSE 81 Date d'inscription : 06/01/2011
| Sujet: Re: Protection pour groupe électrogène Sam 07 Fév 2015, 12:34 | |
| Bonjour a tous David, tu met un fil plus long....... ou tu plante le piquet dans un pot de fleur: Bonne journée | |
|
| |
nikro_magnon
Nombre de messages : 1793 Age : 41 Localisation : 28290 - ARROU Date d'inscription : 30/12/2008
| Sujet: Re: Protection pour groupe électrogène Sam 07 Fév 2015, 23:17 | |
| - Daddy54 a écrit:
- Bonjour à tous
si le groupe est posé sur une dalle en béton,on fait comment avec le piquet de terre? Bonne journée David Si je n'oublie pas, demain je fais une photo pour te montrer comment on fait. | |
|
| |
vinc01
Nombre de messages : 963 Age : 48 Localisation : ain Date d'inscription : 26/05/2010
| Sujet: Re: Protection pour groupe électrogène Dim 08 Fév 2015, 01:43 | |
| bonjour tlm
bon pour vous mettre d accord j ai trouve un dijoncteur adapter a vos besoin
il s agit d un fkg au sf6
voici la photo http://www.directindustry.fr/prod/alstom-grid/disjoncteurs-generateurs-112419-1075605.html
cordialement vinc | |
|
| |
pépé mais
Nombre de messages : 847 Age : 62 Localisation : BROUSSE 81 Date d'inscription : 06/01/2011
| Sujet: Re: Protection pour groupe électrogène Lun 09 Fév 2015, 19:36 | |
| Bonsoir a tous Vinc01, le problème, c'est que il faut une remorque pour le disjoncteur, alors que le groupe se bouge a la main Bon, pour tous Ce matin je suis passé au bureau et j'ai consulté les catalogues constructeur Un disjoncteur courbe B déclenche a 2 In soit deux fois l’intensité nominale Un disjoncteur courbe C déclenche a 10 In soit dix fois l'intensité nominale Pour le cas de gilles, un 10A courbe B va couper a 20 ampères donc une meuleuse 2KW va le faire couper au démarrage mais il protégera a coup sur la géné Un 10A courbe C coupera a 100 ampères, il protégera un court circuit en sortie des prises mais pas en bout d'une rallonge de 50 m en 1.5 mm² Un courbe B est cher et rare, un courbe C est "ordinaire" et donc moins cher Le cas idéal pour Gilles serai un courbe B en 20 A et en série un 10 A courbe C Mais là il aura aussi cher de disjoncteurs que le groupe C'est pas facile la vie Bonne soirée a tous | |
|
| |